LS-5500-28C-EI 突然断电,加电之后,PWR指示灯显示红色(之前是绿色)+Unit单元显示F(之前是C)。
这是什么原因或者故障?
是核心交换机。
目前,网络全部正常。
(0)
最佳答案
F表示风扇故障,可以看看风扇是还转?建议更换
目前看就是风扇故障,登陆交换机用display fan看一下状态
进入交换机,查看,我是通过串口(SecureCRT)。 那么,问题是display fan,然后呢?
那么,只能联系客服,请求技术支持了! 还有一个问题,交换机处于这种故障情况下,是否可以正常工作?长时间工作,交换机是否会出现其他的问题?
display environment
display fan
一般是风扇故障,周围环境温度低可以撑一段时间,周围温度高就别用了。。