S5560X-30F-EI-1119P20

2022-10-17提问
  • 0关注
  • 0收藏,1030浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

交换机提示

%Jan 1 00:04:07:801 2013 G4-HJ-03 DEV/1/FAN_DIRECTION_NOT_PREFERRED: Fan 1 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it. 

%Jan 1 00:04:07:803 2013 G4-HJ-03 DEV/1/FAN_DIRECTION_NOT_PREFERRED: Fan 2 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it.

sys指示灯红色 风扇灯橙色闪动  需要如何修正

组网及组网描述:


2 个回答
粉丝:37人 关注:0人

1、先display fan,查看下风扇当前风向是port to power 还是power to port

2、fan prefer solt xxx (改成和1中查看到的相反方向就行)



回复悲剧塔:

这个设备没有风扇槽位

一个小白 发表时间:2022-10-17 更多>>

[G4-HJ-03]dis fan Slot 1: Fan 1: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Power-to-port Prefer Airflow Direction: Port-to-power Fan 2: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Power-to-port Prefer Airflow Direction: Port-to-power

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

见图

悲剧塔 发表时间:2022-10-17

已经更改过来了

一个小白 发表时间:2022-10-17

%Jan 1 00:05:51:816 2013 G4-lhjc-1/3 DEV/2/TEMPERATURE_SHUTDOWN: Temperature is greater than the high-temperature shutdown threshold on slot 1 sensor hotspot 3. The slot will be powered off automatically.

一个小白 发表时间:2022-10-17

这个提示要怎么修正呀

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

温度过高报警,可能你刚才风向改的还是不对,建议再换一次风向,(两个风扇必须改成同一个风向)

悲剧塔 发表时间:2022-10-17
回复悲剧塔:

这个是另外一台 5130-10p-hpwr

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复悲剧塔:

我查看了下风扇 显示 Slot 1: Fan-less

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复悲剧塔:

而且我摸了下设备 并不发热

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

。。。风扇最好把两个风扇槽插满

悲剧塔 发表时间:2022-10-17
回复悲剧塔:

这个设备没有风扇槽位

一个小白 发表时间:2022-10-17
粉丝:237人 关注:8人

风扇风向不对,更改一下风向

dis fan 看一下风向情况,修改成一致。

修改风向:



回复一个小白:

自然散热,只能靠环境去降温。散热过程比较慢,再就是设备灰尘会影响散热

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17 更多>>

温度过高的报警,跟风扇风向有关系,修改下风向过段时间在观察温度情况。

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

dis environment 查看温度的命令

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

Fan-less指的是无风扇。

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

这个是另外一台5130-10p-hper的设备

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

---------------------------------------------------------------------- Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 1 hotspot 1 40 0 84 98 105 1 hotspot 2 33 0 100 110 NA 1 hotspot 3 -- 0 110 130 137

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

[G4-lhjc-1/3]dis fan Slot 1: Fan-less

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

查看风扇根本就没有

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

那这个要怎么修正呢

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

5130-10p-hpwr这个型号没有风扇,自然散热 注意设备别备遮挡,注意周边环境。

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17
回复zhiliao_sEUyB:

我现在就是单独拿出来了 还是提示温度过高

一个小白 发表时间:2022-10-17
回复一个小白:

自然散热,只能靠环境去降温。散热过程比较慢,再就是设备灰尘会影响散热

zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-10-17

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明