新交换机,日志为什么会提示风扇方向故障。
Slot 1: Fan 1: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Port-to-power Prefer Airflow Direction: Power-to-port Fan 2: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Port-to-power Prefer Airflow Direction: Power-to-port Fan 3: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Port-to-power Prefer Airflow Direction: Power-to-port Fan 4: State : FanDirectionFault Airflow Direction: Port-to-power Prefer Airflow Direction: Power-to-port
(0)
最佳答案
出风方向和电源方向不一致,手动改一下就行
fan prefer-direction slot 1 power-to-port // 表示设备期望的风道风向是电源侧进风、端口侧出风。
参考命令说明如下:
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
power-to-port:表示设备期望的风道风向是电源侧进风、端口侧出风。
port-to-power:表示设备期望的风道风向是端口侧进风、电源侧出风。
【描述】
fan prefer-direction命令用来配置设备的期望风道风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。缺省情况下,设备的期望风道风向为电源侧进风、端口侧出风(power-to-port)。
当风扇模块的风道风向和设备当前期望的风道风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
关于风扇模块的具体信息,可参考命令display fan。
仅S5800-54S、S5820X-26S交换机支持本命令。
【举例】
# 配置设备的期望风道风向为端口侧进风、电源侧出风(port-to-power)。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 2 port-to-power