最佳答案
一、半速度槽位相关概念:
半速槽位,又称半线速槽位。在S12500上,FE200芯片的网板(B类网板)的插入或LST1背板(老框)都会导致半线速槽位的存在。半线速的槽位只能达到40G流量。12500机框,半线速槽位情况如下:
在LST1B08S框上:9槽位是半线速的;
在LST1B18S框上: 9、16、17、18、19槽位是半线速的;
在LST2B18S,LST3B18S上: 插上B类网板, 16、17、18、19是半线速的。
当有转发能力为80G的单板(XP8L,XP32R等)插到这些半线速槽位的时候,有一半的端口是无法转发的。为了避免用户配置错误,软件中这些端口被限制住,对用户来说就是不可用了。用户就不会误用这些端口了。同时在软件实现上L3等模块在半线速的槽位不能转发的芯片上也有些配置没有下发。
二、半速槽位端口恢复
在LST2B18S和LST3B18S上更换新网板后,16, 17, 18, 19槽位就不是半线速的了。可是为了让之前那一半被限制住的端口重新启用,必须重启接口板,这就会影响用户当前的业务。所以我们需要在不重启单板的情况将这些被限制的端口重新恢复启用,并且将没有在芯片上下发的配置重新下发完,使其能正常转发。
在新网板升完级后,通过下发一条用户命令(port recovery [chassis
该命令成功下发后,原来不可用的端口重新可用,就像其他正常端口那样。但这些端口上原来存在的环回和强制UP命令则需要重新下发才能生效(在端口不可用的时候,没有记录平台下发的配置,因此需要重新下发命令)。
半速槽位恢复条件(全线速条件):
1.没有B类网板(包括所有已经normal的和被隔离的单板)。
2.背板不是 LST1B08S, LST1B18S。
半速槽位端口恢复步骤:
1.先完成新网板升级(C类网板升级)。
2.输入端口恢复命令:
[h3c]port recovery [chassis
注意:如果不满足升级条件,则提示用户:
堆叠:"Chassis x isn't qualified to recover its ports"
单框:"This Chassis isn't qualified to recover its ports."