3台本体1024—X—HI本体交换机,其中一台不给分体供电,全部上线,查看本体端口poe供电也开启,这是坏了么,还是电源模块坏了
(0)
您好,请知:
检查物理链路是否有问题。
其次检查端口上是否有CRC错包。
可尝试使用替换法更换端口和物理链路看下。
(0)
这个不能供电本体接其他的分体能正常供电么?如果都不行,本体故障了。
没有,更换交换机测试能供电
有多的电源模块也可以更换测试下是否能供电。
网线、端口、电源模块都换了也不能给分体供电的话,还有其他本体吗?接到其他本体看下是否能供电咯,如果还不行,不排除分体故障了。
这个不能供电本体接其他的分体能正常供电么?如果都不行,本体故障了。
看一下pse模块状态,pse模块故障的话,找400要个pse模块升级看看能不能解决,如不能解决收集产品的sn,和pse模块状态日志,还有诊断日志找400更换
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不会接错的,更换交换机测试能供电