请问,惠普服务器有双电源,可不可以一个接UPS来的后备电池电源,一个直接接上市电电源呢?
一般默认是哪一个为主呢?
如果其中一个断电,直接转换到另一个而不会断电关机吧?
谢谢
(0)
最佳答案
您好,一个接市电,一个接UPS,市电断了UPS供电,直接转换不会关机,是双主的
(0)
谢谢,不管哪一个,另一个都会直接转换么?
不管哪一个断电(包括UPS端坏掉),另一个都会直接转换么?
是的