我的阵列卡型号是P460,我按照以下方式关闭磁盘自身缓存,开启阵列卡缓存(阵列卡带电池),但还是出现机器异常断电时丢失数据的情况,麻烦帮忙看下是不是我哪里设置有问题,或者是不是有可能是raid驱动存在bug导致没生效。
1、关闭磁盘自身缓存
arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy configured 2
arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy unconfigured 2
arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy hba 2
2、设置阵列卡缓存为掉电保护状态
arcconf setcache 1 NOBATTERYWRITECACHE disable
3、开启HDD盘阵列卡缓存
arcconf setcache 1 logicakdrive XX con
(0)
驱动不会有这种bug,需要阵列卡电池状态正常即可。
硬盘本身缓存,我记的上次发过给你,你这个只是更改策略
(0)
就是按照上次设置的,但是似乎没效果,所以又来确认了
我上面发的这个配置方式是对的吗
关闭磁盘缓存是用这个吗?./arcconf setcache 1 deviceall disable
我用上面写的关闭磁盘缓存的方式,执行arcconf getconfig 1 ad |grep " Physical Drive Write Cache Policy Information" -A4,所有的输出结果也是Disabled
这样是不是说明我的磁盘缓存已经关闭了
麻烦再帮忙回答下,我们有个问题好几天都没解决
我之前用的是这3条,因为现在那些服务器我连不上,无法进行一些测试,想确认下我执行的这3条命令是不是和你给的那一条命令的效果是一样的? arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy configured 2 arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy unconfigured 2 arcconf setcache 1 drivewritecachepolicy hba 2
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
效果一不一样我不知道,arcconf getconfig 1 ad |grep cache -i看硬盘缓存就够了,为什么要输这么多,可能是onestor那边的特殊要求