IMC PLAT7.3管理多台交换机,经常弹出“设备收到了包含错误团体字的SNMP请求信息”告警,查询交换机配置的SNMP团体字与IMC配置的一致,如何解决?
(0)
最佳答案
您好,一般是有其他SNMP软件使用错误的团体字对设备尝试读写操作,可以在设备侧配置SNMP的时候带上ACL,只允许网管地址对设备进行SNMP访问
# 以明文方式配置团体名private,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
<Sysname> system-view
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Sysname] snmp-agent sys-info version v2c
[Sysname] snmp-agent community write simple private acl 2001
(0)
暂无评论
您好,请知:
SNMP请求错误,以下是排查要点,请参考:
1、检查IMC到设备的路由是否可达。
2、检查IMC与设备SNMP配置的版本、团体字是否一致。
3、检查设备侧是否配置了ACL的snmp限制。
4、参考案例如下:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/3862
(0)
暂无评论