用笔记本电脑单联该网线正常上网,把该网线插入路由器后,配置相同,所有指示灯显示都正常,然后该线路连自身的网关都PING不通,无法联网,用同路由器的其他线路PING该网关都正常。DNS已经更换过已知的十几个了,都是这样。求大佬解答!!
(0)
最佳答案
您好,参考典型案例吧
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。
将路由器部署在互联网出口,使用固定IP地址线路接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为221.228.255.1。路由器使用WAN口接入运营商,使用LAN接口连接内部网络,内部网络使用192.168.1.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。
注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。
单击 【接口管理】--【LAN设置】--【局域网设置】,设备默认IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,无需配置。
单击 【接口管理】--【DHCP设置】--【DHCP设置】,设备默认开启了地址池范围为192.168.1.2-192.168.1.254的DHCP服务器,无需配置。
单击【接口管理】--【WAN设置】--【连接到因特网】,WAN网口1选择静态地址,IP地址为运营商提供的公网地址198.76.28.30,子网掩码为255.255.255.252,缺省网关198.76.28.29,主DNS服务器地址为221.228.255.1,最后点击【应用】。
设备默认会保存配置。
(0)
1.路由器WAN口和LAN口确保不要在同网段
2.安全专区--防火墙 查看下防火墙出站规则是否有限制
3.QOS 查看是否有限速设置,如果限速值很低可能出现无法ping通外网