H3C路由器5660设备,配置了NQA,但是检测不到结果,请问大神,这样配置对吗
是不是还有个start now
(0)
最佳答案
参考一下我这个配置案例
track 1 nqa entry 1 1 reaction 1
#
#
nqa entry 1 1
type icmp-echo
destination ip 114.114.114.114
frequency 1000
history-record enable
history-record number 15
probe count 15
probe timeout 800
reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
source interface Eth-channel1/0:0
nqa schedule 1 1 start-time now lifetime forever
(0)
你的联动功能能使用吗
可以啊,我是联动静态路由的
想和SNMP联动使用
nqa schedule ??? ??? start-time now lifetime forever
(0)
谢谢,可以了
谢谢,可以了
参考案例:https://www.h3c.com/cn/d_202112/1515591_30005_0.htm#_Toc80817763
(0)
请问一下有没有SNMP的配置说明书