Msg360-4+722的Ap,连接在傻瓜交换机1205-PWR上,突然会全部离线,都是默认的配置,换个端口后,有两台上线了,另一台还是离线。重启后360后,又能正常上线,这种会是什么问题?
Msg360-4+722的Ap,连接在傻瓜交换机1205-PWR上,突然会全部离线,都是默认的配置,换个端口后,有两台上线了,另一台还是离线。重启后360后,又能正常上线,这种会是什么问题?
(0)
最佳答案
在小贝命令行里面
dis wlan ap statistics tunnel-down-record 查看ap掉线记录和原因
unnel Down Reason表示AC与AP间链路down的原因。如果AP已经成功和AC建立链接后出现过Tunnel down后,该信息将记录下AC检测到的断开链路的原因:
Neighbor Dead Timer Expire:表示AC在三倍的握手时间内没有收到AP的Echo request报文,此时AC认为AP已经断开;
Response Timer Expire:表示AC向AP发送了一个需要回应的控制报文后,回应报文在等待时间内没有到达,而造成AC认为AP设备Down;
Reset AP:表示AC上通过命令方式将AP设备重新启动而造成隧道down;
AP Config Change:表示由于AC设备上由于修改相应的配置而最终导致隧道down;
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作