ip route-static x.x.x.x 32 GigabitEthernet 0/0 x.x.x.x bfd control-packet
和华为的对接,华三当前版本不支持bfd static 命令只能通过路由的方式,但是导致无法确认bfd的本地标识符,因为他是自动生成了。
这个本地标识符如何手工修改,如果我将路由删除了,重新配置,是否会生成其他标识符,对端是华为设备,手工指定标识符
(0)
最佳答案
您好,参考
使能BFD回声功能后,会话的一端周期性地发送echo报文,对端不对此报文进行处理,只将此报文转发回发送端,根据发送端是否能收到echo报文来判断链路状态。
仅单跳检测支持回声功能。
回声功能对接口状态与BFD联动的会话无效。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入接口视图或静态BFD会话视图。
¡ 进入接口视图。
interface interface-type interface-number
¡ 进入静态BFD会话视图。
bfd static session-name
静态BFD会话必须已经存在,且必须是检测设备间数据链路层连通性的静态BFD会话。
(3) 使能回声功能。
bfd echo [ receive | send ] enable
缺省情况下,回声功能处于关闭状态。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
就是不支持bfd static 有点虚