PWR指示灯一直绿灯闪烁,其余灯全部不亮,接通电源风扇响声大变小一直持续,这是那里故障呢,可以维修吗
(0)
登录不了,设备过保了,400直接不处理,让直接更换设备
(0)
PWR绿灯常亮应该是正常工作状态,登陆不了是无法显示?
PWR绿灯常亮应该是正常工作状态,登陆不了是无法显示?
dis pow
查看电源状态 , 看是否存在Fault 、Absent 状态
如存在Falut 状态电源模块 , 表示该电源模块异常, 无法供电 。 拔出电源模块再次插入 , 如仍不能
恢复 , 更换电源模块到新插座孔 , 仍无法恢复 ,更换电源模块
如电源为Absent 状态 , 表示电源模块没有插入 ,要检查是否有电源模块在位 , 如在位 , 那么请检查模块是否插入牢固
dis fan
查看状态 , 查看风扇的使用状态是否为Fault 、Absent
如为Fault 状态 , 表示该风扇异常 , 无法提供抽风功能 。 使用display environment 查看系统温度是否比较高 , 如果高 , 建议使用手在设备右侧触摸以进一步判断是否有出风
如果温度明显偏高 ( 大于70 度 ), 并且发现没有出风 ,那么可以肯定风扇异常
(0)
console登录不行吗
连接不上,根本查看不了
console登录不行吗
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作