假设双电源48口POE交换机接48个AP,如果其中一个电源坏了,交换机会怎么处理供电不足问题,AP会全部掉线吗
(0)
您好,供电不足会部分端口不供电,不会全部掉线
(0)
这个是有规律的一排供电不足,还是随机几个口
随机
一般来讲,单个电源就能让设备正常运行,第二个电源是用来做冗余应对故障的。
除非一个电源故障,另一个电源也因为老化等原因输出减弱,这种情况下才会随机掉几个AP。
(0)