H3C S7502E V700R005B01D019SP07

2022-04-29提问
  • 0关注
  • 1收藏,944浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

我这边一台7502E交换机刚过保修,一个电源故障,设备不定时重启

设备版本:

[JKhexin-probe]disp version H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7557P03 Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C S7502E uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 6 minutes Last reboot reason : Cold reboot Boot image: flash:/S7500E-CMW710-BOOT-R7557P03.bin Boot image version: 7.1.070, Release 7557P03 Compiled Nov 07 2017 16:00:00 System image: flash:/S7500E-CMW710-SYSTEM-R7557P03.bin System image version: 7.1.070, Release 7557P03 Compiled Nov 07 2017 16:00:00 MPU(M) 0: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,6 minutes BOARD TYPE: LSQM3MPUA0 DRAM: 4096M bytes FLASH: 1024M bytes NVRAM: 1M bytes PCB 1 Version: VER.B Bootrom Version: 146 CPLD 1 Version: 001 PowChip Version: 001 Release Version: H3C S7502E-7557P03 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot MPU(S) 1: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,6 minutes BOARD TYPE: LSQM3MPUA0 DRAM: 4096M bytes FLASH: 1024M bytes NVRAM: 1M bytes PCB 1 Version: VER.B Bootrom Version: 146 CPLD 1 Version: 001 PowChip Version: 001 Release Version: H3C S7502E-7557P03 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot LPU 2: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,4 minutes BOARD TYPE: LSQM2GP24TSSA0 DRAM: 1024M bytes FLASH: 0M bytes NVRAM: 0K bytes PCB 1 Version: VER.A Bootrom Version: 114 CPLD 1 Version: 005 PowChip Version: NONE Release Version: H3C S7502E-7557P03 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot LPU 3: Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,4 minutes BOARD TYPE: LSQM2GT48SA0 DRAM: 1024M bytes FLASH: 0M bytes NVRAM: 0K bytes PCB 1 Version: VER.A Bootrom Version: 114 CPLD 1 Version: 005 PowChip Version: NONE Release Version: H3C S7502E-7557P03 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot 


组网及组网描述:


2 个回答
粉丝:29人 关注:0人

重启原因是Reboot Cause : ColdReboot   冷重启,正常是掉电重启,可以优先更换电源测试。

另外也关注一下机房供电情况

________Hey 发表时间:2022-04-29 更多>>

双电源,现在有一个是不报障的

zhiliao_MxbuEA 发表时间:2022-04-29

不排除是功率不够 ,coldreboot主要就是供电导致的。

________Hey 发表时间:2022-04-29

另外也关注一下机房供电情况

________Hey 发表时间:2022-04-29
粉丝:97人 关注:1人

可能是电源功率不足,建议购买电源更换上去看看

PROBE模式,查看电源信息,功率显示在正常范围

zhiliao_MxbuEA 发表时间:2022-04-29 更多>>

PROBE模式,查看电源信息,功率显示在正常范围

zhiliao_MxbuEA 发表时间:2022-04-29

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明