实验环境,三台H3C S3100V2-26TP-SI Version 5.20 Release 5103P10,第一、第二台当作核心交换机配置了vrrp+mstp,第三台当作接入交换机配置了mstp、23口上联第一台核心交换机、24口上联第二台核心交换机。接入交换机全局开启loopback-detection,第1口下联一个Hub,第1口开启loopback-detection、action为shutdown。当用一根网环连Hub的两个口,接入交换机的mstp会discard第1口,然后loopback-detection就检测不到环路了。把loopback-detection interval-time设置为5秒,才能检测到环路并shutdown第1口,但是看日志,discard端口还是在检测到环路之前发生了。现在不明白的是为什么mstp会检测到下级Hub上的环呢?可能问题有些白,大神轻喷
(0)
最佳答案
端口收到自己发出的BPDU报文,会认为接口下存在单端口环路
(0)
那如上情况,侦测下级Hub的环路并shutdown端口,只能改短interval-time前实现么?有没有更好的办法呢?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那如上情况,侦测下级Hub的环路并shutdown端口,只能改短interval-time前实现么?有没有更好的办法呢?