您好,参考
• 线路和通道:线路和接口一一绑定,用来控制接口的上下行流速;流量控制通道分为层级,
最多支持 4 级通道,其中第 1 级通道的上一级通道是线路,第 2 级通道的上一级通道是第 1
级通道,以此类推。上一级和下一级之间互为父子节点关系,配置的最后一级通道为叶子节
点,每一个叶子节点都会自动创建一个默认通道,默认通道的带宽是通过该级父节点和所有
子节点的带宽自动计算出来的
• 匹配顺序:报文按照从父节点到子节点的顺序进行逐级匹配,直到报文到达无法匹配的一级
时,随即匹配该级别的默认通道。
• 通道优先级:当父通道带宽充足,而其子通道中的保障通道尚未用满带宽时,同级的其他子
通道可以借用上述通道的空余带宽。借用时,按照优先级高》中》低的顺序严格借用,即当高
优先级通道带宽借满时,中优先级通道才可以开始借用,以此类推。当存在多条优先级相同
的通道共同借用带宽时,这些通道将平分空余的带宽。