请问日志中的Detection Status 2和Detection Status 3分别代表什么意思?
POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap <pethPsePortOnOffNotification>: PSE 4, IfIndex 1, Detection Status 2.
POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap <pethPsePortOnOffNotification>: PSE 4, IfIndex 1, Detection Status 3.
(0)
分别是打卡和关闭POE功能
(0)
你好,有无文档说明呢?
状态的变化,这个没有,得找二线,而且也没有多大的参考价值
输入:
display poe interface
然后看下参数意思即可:
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
Interface | PoE接口名称简称 |
PoE | PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Priority | PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
CurPower | PoE接口功率 |
Oper | PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class | 由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4 显示为“-”表示不支持 |
Detection Status | PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接 |
On State Ports | 正在供电的PoE接口数量 |
Used | 当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining | 配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率置(即所有PSE均采用动态分配功率方式),该字段显示为0 |
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
状态的变化,这个没有,得找二线,而且也没有多大的参考价值