System temperature information (degree centigrade): ---------------------------------------------------------------------- Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 41 0 84 98 105
1 hotspot 2 39 0 84 98 105
1 hotspot 3 31 0 100 110 NA
1 hotspot 4 33 0 100 110 NA
1 hotspot 5 36 0 100 110 NA
1 hotspot 6 36 0 100 110 NA
1 hotspot 7 41 0 100 110 NA
1 hotspot 8 43 0 100 110 NA
1 hotspot 9 -- 0 110 130 137
请问下hotspot9 是什么的温度传感器
(0)
您好,设置下告警阈值
temperature-limit命令用于配置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
【命令】
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
【缺省情况】
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值范围为1~4,每一个数字对应一个温度传感器。
lowlimit:低温告警门限,单位为摄氏度。不同温度传感器的低温告警门限取值范围不同,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于低温告警门限。设备会根据用户输入的低温告警门限值自动调整本参数的取值范围。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于一般级高温告警门限。设备会根据用户输入的一般级高温告警门限值自动调整本参数的取值范围。
【使用指导】
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
【举例】
# 配置指定slot上热点1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为50摄氏度,Alarm级高温门限为60摄氏度。
<Sysname> system-view
[sysname] temperature-limit slot 1 hotspot 1 -10 50 60
【相关命令】
· display environment
(0)
这个参考文档早就看了,但是不对我的问题呀,这个上面没有9的传感器是具体的那个
这个参考文档早就看了,但是不对我的问题呀,这个上面没有9的传感器是具体的那个
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明