FW1跟FW2做的主备vrrp联动,当主防火墙FW1链路故障后可以切换到备用上,但为什么主链路恢复后切换不回来?
FW1配置:
FW2配置
FW1跟FW2做的主备vrrp联动,当主防火墙FW1链路故障后可以切换到备用上,但为什么主链路恢复后切换不回来?
(0)
最佳答案
开启HA流量回切功能
当HA组网中的主设备切换为备设备时,流量自动切换到对端设备进行处理。缺省情况下,当原主设备恢复正常时,流量不回切。这时如果需要流量再次回到原主设备进行处理,可以开启HA流量回切功能,并设置延迟切换时间保证业务能够平滑切回。
在HA的双主模式下,必须开启此功能,否则当一条链路故障又恢复后流量无法实现回切,这时不能实现两台设备双主工作。
开启或关闭此功能时,对正在进行回切的流量不生效,仅对后续回切的流量生效。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入RBM管理视图。
remote-backup group
(3) 开启HA流量回切功能。
delay-time delay-time
缺省情况下,HA流量回切功能处于关闭状态,流量不回切。