想让交换机温度过高告警上送到SNMP服务器能看到,在交换机里怎么配置呢?
(0)
因为告警信息通常较多,会占用设备内存,影响设备性能,所以建议用户根据需要开启指定模块的告警功能,生成相应的告警信息。
如果要求接口在链路状态发生改变时生成相应的告警信息,需要在全局和接口下均开启接口链路状态变化的告警功能。如果要生成其它模块的告警信息,除了使用snmp-agent trap enable命令开启告警功能外,还可能需要执行各个模块的相关配置,详情请参见各模块的相关描述。
如果在IPv6环境下,要使用SNMP告警功能,请将SNMP版本号配置为v2c或者v3。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启SNMP告警功能。
snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
缺省情况下,SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册。
对于协议模块的SNMP告警功能,需要先使能相关协议,本命令才能配置成功。
(3) 进入接口视图。
interface interface-type interface-number
(4) 开启接口链路状态变化的告警功能。
enable snmp trap updown
缺省情况下,接口状态变化的告警功能处于开启状态。
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
(0)
现在已经配置了,在交换机里一直提示文图告警,在服务器看不到该台交换的温度告警。
1、交换机默认有温度告警阈值的,dis environment可以看到
2、交换机只要开启snmp且配置snmp trap就可以了
(0)
现在已经配置了,在交换机里一直提示文图告警,在服务器看不到该台交换的温度告警。
现在已经配置了,在交换机里一直提示文图告警,在服务器看不到该台交换的温度告警。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
现在已经配置了,在交换机里一直提示文图告警,在服务器看不到该台交换的温度告警。