最佳答案
该日志没有影响,实际也没有配置发生变化。
目前,director会周期性的测试snmp的读写连通性,测试写需要尝试set一次,目前的机制是把sysname用原先的值再set一次,如果成功,则snmp写可达。
设备侧定位,获知设备打出configuration changed的判断规则是10分钟内有set写操作,这样,设备侧就会将director的snmp测试报文误认为配置改变而不断打印日志。
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/65723
暂无评论
这个是设备CFGMAN模块每10分钟在内存中对配置的自检,若是配置有变化(本十分钟和上10分钟存储有变化,配置改动一次到多次,配置改了再改回来,存在的配置重新下发一遍都会有这条打印) 就会向网管发送这样一条trap,这个告警一般是配置在变化。