S7510E 静态+track+NQA联动。接口故障后能够自动切换到备用静态路由,但是接口恢复后,无法切换回原来的静态路由。且track是一直是positive状态。会是什么问题
配置如下:
(0)
如果监测结果为监测对象工作正常(如接口处于up状态、网络可达),则对应Track项的状态为Positive。
(0)
写错了... 接口恢复后,track一直是negative状态。 刚多试了几次,接口恢复后无法切换到默认路由,通过取消track和nqa schedule,然后重新启用可以切换回默认路由。没有找到根本原因