两台防火墙配置透明模式,因为上联路由器,下联核心交换机,核心交换机和路由器之间配三层互联,所以防火墙的RBM组网配置的双主,但是碰到了几个问题。(当前会话等可以正常同步)
1、机房设备同时上电启动,设备起来之后主防火墙的互联口为down(track检测两边的互联接口),这个是因为什么原因呢?
2、手动down一下备防火墙的链路,主的接口状态就正常了,但是备的undo shutdown后接口也起不来,如果这时候再手动down掉主的接口,备的接口就正常,主的接口undo shutdown,链路不恢复,仍然为down。这个的原因是什么呢?是少配置了什么东西吗?我是按照操作手册进行配置的。
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我刚刚重新找了一下技术资料,确实是少了一些东西没配置,谢谢大佬提醒