Feb 1 11:06:53:391 2023 DC-Core-Switch-S12508-01 DRVPLAT/4/DrvDebug: -MDC=1; Please install switching fabric modules preferentially in the four lowest-numbered switching fabric module slots.
Feb 1 11:06:53:391 2023 DC-Core-Switch-S12508-01 DRVPLAT/4/DrvDebug: -MDC=1; Please install switching fabric modules preferentially in the four lowest-numbered switching fabric module slots.
(0)
交换板插错位置了,从编号最低的开始插
网板的具体安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图4-5。
图4-5 拆除网板上的金属防护盒示意图(以S12508G-AF网板为例)
(2) 如图4-6中①所示,安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 如图4-6中②所示,选择安装网板的插槽,保证网板方向正确,一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 继续推动网板,直到网板扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图4-6中③所示,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图4-6 安装网板示意图(以S12508G-AF为例)
(0)
参考下安装文档吧
有正确的图片吗
S12508-G-AF
S12508G-AF吧 看答案里
12508-G-AF 我调试板卡插的0和1 然后交换网卡插的2和3 ,我插调试线可以识别就是一直报错 看到2/0 和 3/0的业务口了
https://www.h3c.com/cn/d_202211/1714041_30005_0.htm#
https://www.h3c.com/cn/d_202211/1714030_30005_0.htm#
参考下安装文档吧
交换网板安装的槽位不对
每台S12504至少需要安装1块主控板、1块接口板和3块交换网板。每台S12508或S12518至少需要安装1块主控板、1块接口板和7块交换网板。
安装单板前请注意选择正确的安装槽位,不同类别单板对应不同的安装槽位,不能混插:
· 主控板、以太网接口板、OAA单板安装在交换机机箱的正面。其中,主控板只能安装在0号和1号槽位,以太网接口板和OAA单板安装在正面其余槽位(S12504的2~5号槽位、S12508的2~9号槽位或S12518的2~19号槽位)。
· 交换网板安装在机箱背部的单板槽位(S12504的6~9号槽位、S12508的10~18号槽位或S12518的20~28号槽位)。
(0)
12508-G-AF 我调试板卡插的0和1 然后交换网卡插的2和3
有正确的图片吗
从低槽位编号开始安装
12508-G-AF 我调试板卡插的0和1 然后交换网卡插的2和3
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明