已经配置了,NQA检查对端的IP ping是否正常,联动track,并通过EAA打开、关闭端口。
现在配置已经完成,但是EAA无法运行。
rtm cli-policy Change_Direct
event track 1 state positive
action 1 cli sys
action 2 cli interface GigabitEthernet1/0/27
action 3 cli undo shutdown
action 4 cli quit
action 5 cli interface GigabitEthernet1/0/28
action 6 cli shutdown
action 7 cli quit user-role network-operator user-role level-15
# rtm cli-policy Change_Vxlan event track 1 state negative
action 1 cli system
action 2 cli interface GigabitEthernet1/0/27
action 3 cli shutdown
action 4 cli quit
action 5 cli interface GigabitEthernet1/0/28
action 6 cli undo shutdown
action 7 cli quit user-role network-operator user-role level-15
# track 1 nqa entry admin network_monitor reaction 1
nqa entry admin network_monitor
type icmp-echo destination ip 10.72.250.5
frequency 3000
history-record enable
probe count 3 reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
source ip 10.72.250.53
# nqa schedule admin network_monitor start-time now lifetime forever
(0)
您好,参考配置指导
EAA(Embedded Automation Architecture,嵌入式自动化架构)是集成在Comware V7平台上的一系列相关软件模块的总称。EAA功能包括:
· 用户可以定制一系列监控策略,在策略中定义自己感兴趣的事件以及事件发生时的处理动作。监控策略被启用后,系统会实时监控设备的运行,当用户定制的事件发生时,就触发相应的监控策略并自动执行监控策略中的动作。
· 设备能够智能地监控多种事件,并做出灵活多变的响应,从而大大地提升系统的可维护性。
EAA的详细介绍,请参见“网络管理和监控”中的“EAA”。
配置Track与EAA联动后,当关联的Track项状态由Positive变为Negative或者Negative变为Positive时,触发监控策略执行;如果关联多个Track项,则最后一个处于Positive(Negative)状态的Track项变为Negative(Positive)时,触发监控策略执行。
如果配置了抑制时间,触发策略的同时开始计时,定时器超时前,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息,直接丢弃,不会处理。直到定时器超后,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息才处理,再一次触发策略执行。
表1-23 配置Track与EAA联动
操作 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
创建CLI监控策略并进入CLI监控策略视图 | rtm cli-policy policy-name | 缺省情况下,不存在CLI监控策略。如果CLI策略已创建,则直接进入CLI监控策略视图 |
配置Track监控事件 | event track track-entry-number-list state { negative | positive } [ suppress-time suppress-time ] |