msr 2600-10 路由器 恢复出厂设置后,进不去web配置页了,显示未识别的网络 求助怎么进入web页面吗?
msr 2600-10 路由器 恢复出厂设置后,进不去web配置页了,显示未识别的网络 求助怎么进入web页面吗?
(0)
最佳答案
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,PC和设备Vlan-interface1的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
# 配置Web用户名为admin,认证密码为hello12345,服务类型为http,用户角色为network-admin。
<Sysname> system-view
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-admin] quit
# 配置开启HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。
在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
(0)
你恢复出厂设置后,路由器会重置为初始的IP,然后电脑要配置相同网段的IP直连LAN口才能打开web页面
初始IP可能是192.168.1.1,你电脑配置192.168.1.30,然后打开浏览器测试下