BFD配置:
track 1 bfd static test
bfd static test peer-ip 172.17.10.2 source-ip 172.17.10.1 discriminator local 20 remote 10
Loggbuff:
%Feb 27 05:01:44:307 2023 GF-DC-JG03-HX BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[172.17.10.1/172.17.10.2, LD/RD:20/10, Interface:N/A, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver:1, Sta: UP->DOWN, Diag: 3 (Neighbor Signaled Session Down)
(0)
最佳答案
这个就是bfd检查到链路down
(0)
查看Neighbor Signaled Session Dow,表示对端通知本端BFD会话down,主要是排查对端嘛
后面是把接口shutdown和undo shutdown才可以恢复的。这种是为什么呢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
后面是把接口shutdown和undo shutdown才可以恢复的。这种是为什么呢