设备型号IE4320-28s-hpwr,支持poe+和poe++ 端口下开启了poe enable,并且尝试了不同poe标准和poe latency enable。 但是通过dis int看下联PD设备还是无法启动,目前下联仅一个PD功耗约7w。 不知道还有哪里可以排查
(0)
看下接口是否支持poe,部分型号只有部分接口是poe接口,开启poe后看是否黄灯常亮或闪烁,如果灯不亮证明poe供电有问题
(0)
接口支持poe+的,PoE供电有问题指的是交换机自身电源有问题吗?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
Fluke测线都在50米以内
换个POE设备测试下试试
看看是交换机的问题,还是终端的问题
明天去试试,大概率是交换机。这个终端在5130S上没问题,但是在IE4320上的终端都没起来