IMC上如何批量设备特定接口UP/DOWN告警过滤,同时不关闭接口监控
(0)
最佳答案
当iMC PLAT管理很多设备的时候,相应的就有可能收到很多设备接口的up/down信息,有些管理员不需要关注的大量告警信息发到iMC上,这样会影响管理员看到重要的告警信息,所以需要过滤不需要的设备接口up/down的告警信息。
方法一 系统级别
选择 系统管理->系统参数->系统配置 页面,可以在系统级别选择过滤连接PC、服务器或者没有链路的接口的up/down告警信息。
方法二 批量过滤多个设备接口的告警信息
选择 资源-> 批量操作页面,选择接口up/down告警过滤选项
方法三 批量过滤某个设备接口的up/down 告警信息
在资源->设备视图 选择具体需要过滤的设备,进入到设备的详细信息页面,选择接口列表
选中需要过滤的接口之后选择 更多->up/down告警过滤
然后选择过滤
确定之后就可以过滤这些接口的告警信息。
(0)
老师您好,我看这类案例都是针对单台设备批量端口去设置过滤。比如有同型号的多台设备要统一对其1-46口都进行这个过滤能实现批量设备一同操作么
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
方法二 批量过滤多个设备接口的告警信息