SR8805 多跳BFD Control Plane Independent(C)这个标志位默认是1 还是 0
(0)
最佳答案
您好,都有可能,参考
C (Control Plane Independent)
1 bit
转发/控制分离标志,一旦置1,控制平面的业务状态变化不影响BFD检测,如:控制平面为IS-IS,当IS-IS平滑重启(GR)时,BFD可以继续监测链路状态。