拓扑如图,上面两台都是华三的IE4300工业交换机,下面需要对接其他品牌的工业环网交换机,对方厂家说和我们的RRPP对接不了,这种组环方式用stp怎么实现?
(0)
最佳答案
rrpp是华三的私有协议,厂家不兼容,可以如下配置
1.华三设备和友商设备都开启stp就行
2.都使用erps-以太环网保护倒换协议,这个通用标准协议,都支持
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论