在给S7500E交换机做巡检的时候,结果出现如下提示:
默认情况下,当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,设备发送Trap信息,不会通过自动关闭端口或重启等方式修复故障,导致单板异常后,转发经过异常单板的流量长时间受影响,在下述场景下,建调整相关处理动作,以最大程度降低故障影响,具体详见2021第062号公告:
1、在如下冗余组网场景,配置设备检测到故障时处理动作为isolate:设备检测到故障后会自动关闭端口、重启或隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
场景一:在堆叠场景、上下行链路均为跨框聚合或者跨框ECMP转发;
在系统视图下配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作为isolate:
hardware-failure-detection board isolate
hardware-failure-detection chip isolate
hardware-failure-detection forwarding isolate
以上提示是 "场景一" 需要进行操作的命令,现在的网络架构是IRF堆叠场景,双链路聚合的方式下连接入交换机的场景,需要配置上面的命令,我的问题是,在交换机运行过程中配置以上命令会不会导致交换机重启,或者宕机之类的,谢谢!
以上提示是 "场景一" 需要进行操作的命令,现在的网络架构是IRF堆叠场景,双链路聚合的方式下连接入交换机的场景,需要配置上面的命令,我的问题是,在交换机运行过程中配置以上命令会不会导致交换机重启,或者宕机之类的 ,谢谢!