site A 和 site B 是我公司两个不相邻的办公场地,相距约15公里。
计划拓扑如下:
其中,彩色图标的交换机,我公司具备控制权,ISP提供的两台 S5720 我公司不具备控制读写权,FOT设备为无管理型全透明设备。
想请教如果想要设置两台 S5120 通过4个物理端口数据交换,FOT链路为主,S5720链路为备,应该将4个端口做为一个汇聚端口,还是分成两组进行汇聚,以及两组进行汇聚如何设置两组汇聚之间的主备关系?以实现快速收敛。
两点之间为 S5120v2-28p-SI,我不确定以上拓扑该型号是否可以实现2G+2G的链路聚合并设置一主一备链路。谢谢。
(0)
不建议跨设备做聚合,对接难度大,起来后也容易出问题
(0)
好吧,但是这个是实际需求,出问题只能再去修。您这样的回答没解决问题。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好吧,但是这个是实际需求,出问题只能再去修。您这样的回答没解决问题。