有台交换机提示38口端口震荡,还有bpdu信息,并且查看lldp信息,提示38口信息是交换机本身,并且lldp对端也是1/0/38。已知38口对端是gpu服务器的hdm口,在服务器侧把接口拔掉,端口震荡解除。然后在服务器侧接上笔记本电脑,端口不亮。是什么原因呢?是水晶头没有打好嘛?还是现网有环路呢?
(0)
38接口下环路了,日志提示很明确,received its own bpdu,如果接口收到自己的bpdu就会discard,然后过段时间再次forwarding,会在dicard和forward两种状态来回切换,你可以通过dis stp brief看下就知道了
(0)
stp信息都是forwarding。刚才测线仪测了一下,发现水晶头没有打好。打好之后就没有端口震荡和bpdu信息了。奇怪的是水晶头没打好的时候,这个口的lldp信息为什么会看到交换机本身,以及为什么会提示bpdu信息呢?
stp信息都是forwarding。刚才测线仪测了一下,发现水晶头没有打好。打好之后就没有端口震荡和bpdu信息了。奇怪的是水晶头没打好的时候,这个口的lldp信息为什么会看到交换机本身,以及为什么会提示bpdu信息呢?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明