风扇散热风向包括电源侧->端口侧(吹风)、端口侧->电源侧(抽风),请问这两种散热方式分别适配哪种场景?一搬情况下哪种效果好?对机器的内部结构有什么要求?
(0)
最佳答案
您好,对于交换机出风口是内部需要确认的,不是说适合哪种场景,参考
风扇转向和预期设置的不一致,用命令调整下
fan prefer-direction命令用来配置设备期望的风扇模块的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省情况】
用户期望的风道方向为power-to-port,即电源侧进风、端口侧出风。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号或者PEX的虚拟槽位号。
port-to-power:表示设备期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
power-to-port:表示设备期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
【举例】
# 配置成员设备1的设备期望的风扇模块的风道方向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power
(0)
风扇散热风向包括电源侧->端口侧(吹风)、端口侧->电源侧(抽风)的优缺点和适配场景如下:
您可以点击以上链接查看更多详细信息和配置示例。希望这些信息对您有帮助。😊
(0)
暂无评论
风扇风向主要结合机房空调冷热风的方向,机房往往配置有空调,大部分是机柜前面板进冷风,经设备后,将热风带出从机柜后边送出。
如果交换机前面板(端口侧)为冷风,则风向调整为端口侧->电源侧(抽风)
如果交换机后面板(风扇)板为冷风,则风向调整为电源侧->端口侧(吹风)
这样可以保障冷风进设备,从设备带出热量出设备,最大程度保障设备散热。
另外说明一点,机柜往往配置有挡风板(或叫盲板),建议将所有空余的U安装挡风板,可以解决废气热循环;更加有效的将热空气和冷空气阻断,避免冷热空气短路循环。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论