ER3208G3路由器无法打开web控制台,目前已知并确定路由器的内网ip为192.168.10.254,今天想连上去运维时发现无法登录web控制台,这个型号的路由器没有console口!而且telnet该ip的80、443端口均不通,尝试过直连端口,并使用初始默认ip去尝试登录,均失败,想求助各位大神还有什么方法在不出厂化设置的情况下重新登陆!
(0)
最佳答案
ping能通吗
按照《H3C ER G3系列路由器 快速入门》描述的登录设备操作无法登录时,我们可以根据以下步骤进行排查:
(1) 确认接线方式是否正确
需要将PC的网口与设备的LAN接口相连接。
(2) 确认PC网卡的设置是否正确
首次登录设备,PC的网卡可以设置为“自动获取IP地址”或者手动配置IP地址为192.168.1.2(192.168.1.2到192.168.1.254范围内都可以),子网掩码为255.255.255.0。
(3) 确认浏览器的版本是否为推荐版本
建议使用Internet Explorer 10及以上版本、Chrome 57及以上版本、Firefox 35及以上版本的浏览器访问Web管理界面。
(4) 确认设备的初始登录地址是否输入正确
设备初始的登录地址为http://192.168.1.1或https://192.168.1.1。
(5) 确认登录用户名和密码是否输入正确
设备初始的登录用户名是admin,密码为admin。
(0)
ping是可以通的
重启一下试试
重启一下,
(0)
试过了,也不行
试过了,也不行
你好,确定一下dhcp获取一下网关地址,试试能不能登录进去
(0)
您好,业务正常吗?如果业务正常,大概率是由于路由器卡死导致的
重启即可恢复,恢复后升级版本到最新
如果就是单机,没有业务,都不正常
那么就需要借助console工具,登陆进行看系统是否正常,是否可以进入运维界面
如能进入运维界面,可使用ip重置地址
可使用password重置密码
如果不能进入系统,需要进行返厂维修
(0)
这个型号的路由器没有console口,不然我早就调好了呜呜呜
这个型号的路由器没有console口,不然我早就调好了呜呜呜
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
重启一下试试