F-100-C-G5通过tftp协议做到定时发送配置,是如何配置的
(0)
参考:
scheduler job backup
command 1 return
command 2 save force
command 3 tftp 192.168.1.200 put startup.cfg
#
scheduler schedule backup
user-role level-3
user-role network-operator
user-role network-admin
job backup
time repeating interval 1 #时间可以自定义,我配置的是每隔一分钟;
保障tftp server 和防火墙路由可达;
策略放通;
------------------
通过配置定时执行任务功能 可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行我们想要让设备执行的命令, 目的是为了让设备能够在无人值守的情况下完成某些配置; 解放工程师的双手,不必要一直盯着设备去完成一些配置; 不局限于交换机,其他类型的设备,路由,防火墙,无线ac等,原则上只要是v7的设备都支持;
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。 两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。
注意的是:一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。
循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
配置限制和指导 · 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。
比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。 ·
定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。 · 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
at time:表示重复执行的时间,格式为HHMM(小时分钟)。
HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MMDDYYYY(月日年)或者YYYYMMDD(年月日)。
不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。 · YYYY的取值范围为2000~2035; · MM的取值范围为1~12; · DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval:指定重复执行的时间间隔。格式为HHMM(小时分钟)或MM(分钟)。 · 使用HHMM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。 month-date[month-daylast]:表示每月中的某一天。
其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。
如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。 week-day week-day&1-7:表示每周中的某(些)天。week-day&1-7表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&1-7表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
我也知道配置定时任务我要的是配置命令。