AC控制器升级停留在“正在设置下次启动文件。。。”请问怎么办?wx2560h-li的无线控制器,当前版本:Version 7.1.064, Release 5435P02,升级到WX2560HLI-CMW710-R5463P01.ipe,目前已经等了10分钟了!
(0)
最佳答案
console或者远程登到命令行用display boot-loader看一下下次启动的系统文件是否为新版本,如果是,save一下,然后命令行reboot
(0)
好的,谢谢,已经升级成功了,是升级慢的问题
WEB升级是这样的
等他重启完成刷新就能登进去的
实在担心进度可以命令行登进去看一下
(0)
好的,谢谢,已经升级成功了,是升级慢的问题
好的,谢谢,已经升级成功了,是升级慢的问题
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的,谢谢,已经升级成功了,是升级慢的问题