华三交换机arp多久自动刷新一次,有可以调整时间的命令嘛
(0)
最佳答案
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。
undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
【命令】
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省情况】
动态ARP表项的老化时间为20分钟。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
aging-time:动态ARP表项的老化时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
【使用指导】
为适应网络的变化,ARP表需要不断更新。ARP表中的动态ARP表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将被从ARP表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
配置代理ARP功能后,应该减小动态ARP表项的老化时间,以尽快使无效动态ARP表项失效,减少发给设备而设备却不能转发的报文,以尽快删除无效的动态ARP表项。
【举例】
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
<Sysname> system-view
[Sysname] arp timer aging 10