目的是希望能让它相对静音
实在是太吵了,比R740正常运作的时候都吵
想说调整转速或更换静音风扇
求大神支招
(0)
最佳答案
官方不建議改手動
方法是進入PROBE
之後先改為手動
再把速度改為lower 1
轉數就會下降到20% 5000轉
pro
fa ma 1
fa sp lower 1
(0)
设备转速是随温度自动调节的,可以看到设备温度是不是偏高
display environment
(0)
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 2 hotspot 1 32 0 55 65 NA 2 hotspot 2 32 0 60 70 NA 2 hotspot 3 38 0 60 70 NA
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 2 hotspot 1 32 0 55 65 NA 2 hotspot 2 32 0 60 70 NA 2 hotspot 3 38 0 60 70 NA
尝试后提示指令无效
(0)
问号?一下,看看是哪个参数不支持
fancontrol后的参数
请见图3
fan man 后面看看
• 一种方法是使用probe命令来设置风扇的转速模式,有三种模式可选:normal(正常)、high(高速)和auto(自动) https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/27230。具体的操作步骤如下:
• 在系统视图下,执行probe命令,进入probe视图。
• 在probe视图下,执行fancontrol speedset mode命令,设置风扇的转速模式,其中mode可以是normal、high或auto。
• 在probe视图下,执行display fancontrol speedset命令,查看风扇的转速模式。
• 另一种方法是使用fan-speed命令来设置风扇的转速百分比,范围是0-100 https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/73549。具体的操作步骤如下:
• 在系统视图下,执行fan-speed percentage命令,设置风扇的转速百分比,其中percentage可以是0-100之间的整数。
• 在系统视图下,执行display fan-speed命令,查看风扇的转速百分比。
(0)
fan-speed + 数字的指令也试过 报错
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
[H3C-probe]fa ma 1 ^ % Too many parameters found at '^' position.