防火墙出口链路负载均衡,链路组link_group2有两条电信拨号外网,健康检测不通过,开局配置完状态是都通过的,使用段时间发现拨号都断开了,有什么办法处理吗
(0)
最佳答案
您好,健康检测最好同一条线路检测同时检测多个地址,当都不通过后再切换。
如果只检测一条,设置一条不通过就切,当公网波动时会出现检测失败现象
(0)
创建多个健康检测模板不同目的IP地址,在链路组上绑定吗
带源去ping公网地址是通的,检测状态还是不可用
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
带源去ping公网地址是通的,检测状态还是不可用