交换机温度传感器门限是否可以调整 |
(0)
最佳答案
您好,可以,参考
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
(0)
您好,请知:
交换机温度传感器门限可以调整
使用temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ] 命令来调整。
以下是具体的命令配置说明,请参考:
