两台防火墙做RBM,每台墙有两条链路连接两端设备,两个端口做了track,倒换时候发现,如果只切断一条链路会出现主备状态切换,但是链路不通的情况,排查发现是一端链路中断后另一端还在联通,数据还是沿用原来的链路传输,这个问题要怎么解决呢,RBM的主备状态已经切换了,为啥会出现这个情况呢
防火墙做了RBM串联在链路里
(0)
最佳答案
那就是rbm联动不成功,先看版本是否官网要求的稳定知道rbm的版本,如果不是建议先升级。
(0)
设备是做透明部署的,是不是应该检测vlan状态,不应该检测物理端口状态啊
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
设备是做透明部署的,是不是应该检测vlan状态,不应该检测物理端口状态啊