交换机日志中提示STP/6/STP_NOTIFIED_TC: Instance 0's port Bridge-Aggregation1 was notified a topology change.
摄像机、信号传输器、交换机、核心
(0)
最佳答案
建议排查一下链路,是否有频繁UP/DOWN的接口,另外建议接入交换机终端接口配置边缘端口
(0)
这个是桥接的那个报警,配置在了光口下,也给光口配置边缘口吗
您好,参考
1、请确认物理链路连接正常。
2、可采用替换法更换光纤跳线、光模块、光口测试下。
3、另外也需要看下光路的收发光是否正常。
(0)
好的
好的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
互联口不要配置