端口up/down测试。将SR8800-X对端直连端口shutdown,本设备没有产生端口down日志,并且display interface看到端口依然是up的。这是什么原因呢?做了三个端口的测试,只有一个端口down了,另外两个没有down的端口唯一区别就是这两个接口下又做了子接口。
(0)
检查下具体组网和产品细节吧
如果涉及子接口,子接口down/UP不会影响物理接口
如果没日志可能
1、本身状态就是配置前,所以没日志产生。如down的状态在shutdown命令
2、日志信息没开
在仔细检查下吧
(0)
我可能没表述清楚,是对端的设备接口shutdown,本端直连接口却还是up的。
过了传输设备吧,三层传输不直接感知对端
(0)
您的意思是中间有其他设备吗?但是这两个端口是直连的欸。
您的意思是中间有其他设备吗?但是这两个端口是直连的欸。
H3C SR8800-X 对端接口shutdown,本端直连端口依旧up的可能原因有以下几种:
您可以根据您的实际情况,检查本端接口是否配置了以上功能,并根据您的需求进行相应的调整。
(0)
检查了一下,发现都没有配置这些信息。
检查了一下,发现都没有配置这些信息。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那简单呀,本端shutdown或者up观察下设备状态,正常就检查对端或者中间线路或设备