poe故障排查参考:
一、开始
定位故障的思路是:首先检查受电PD设备是否符合我们设备POE供电要求,再检查设备POE接口供电状态,最后根据使能POE功能时的报错提示,收集并检查相关信息分析。
2、检测供电设备与受电PD设备之间的网线距离
建议供电设备与受电PD设备之前使用超5类及以上规格的双绞线,同时距离小于100米。
3、使能非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。默认情况下,我司设备只能检测到标准PD,并为其供电。只有在我司设备上时能检测非标准PD功能后,设备才能检测到非标准PD,并为其供电。
命令:poe legacy enable pse pse-id
例如:通过命令使能设备非标准PD检测功能。
4、检测设备故障PoE接口的工作状态
查看POE接口工作状态,检测是否由于PD要求功率过大或供电设备剩余功率不足导致无法POE供电。
命令:display poe interface gigabitethernet
例如:通过命令查看POE接口工作状态
5、接口使能poe enable是否提示错误
设备接口使能poe enable时是否提示错误。
6、使用FULL模式升级设备PSE文件
如果在接口上使能POE功能时提示错误,请使用FULL模式升级PSE处理软件。
命令: poe update full filename pse pse-id
例如:升级S5120-EI交换机PSE处理软件
注意:
升级所需要的PSE处理软件请联系400售后获取。
以上还不能解决、收集诊断联系400