高手指点 ICG3000恢复出厂设置如何进入设置界面,写代码图解,进WEB也可
高手指点 ICG3000恢复出厂设置如何进入设置界面,写代码图解,进WEB也可
(0)
最佳答案
设备更换时,设备的密码丢失,无法登录设备,也不清楚设备的配置。
由于设备更换时,不需要对设备中的配置进行保存。此时可以长按RESET按钮4秒钟以上,使设备恢复出厂设置。之后使用设备出厂时的用户名和密码登录设备。
当设备中的配置需要保留,并且用户有配置串口线时,可以通过Bootware界面登录设备。
修改配置后网络连接不通,查看配置时发现很复杂并且无法检查定位错误,需要重新对设备进行配置。
· 未保存配置:可以短按RESET按钮或者断电重启设备。
· 已保存配置:可以通过命令行删除配置文件,或者长按RESET按钮恢复出厂。
设备在运行中死机。
短按RESET按钮,使设备重启。
RT-ICG 3000D/3000E/3000H-DP/3000H-DP-DC信息通信网关提供RESET按钮,用于重启系统及恢复出厂配置:
(1) 短按RESET按钮,信息通信网关将重启。
(2) 长按RESET按钮4秒钟以上,信息通信网关将重启,并恢复出厂配置。
(0)
暂无评论
您好,请知:
以下是WEB开启的参考案例:
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,PC和设备的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
(1) 配置Device
# 创建VLAN 999,用作远程登录,并将Device上与PC相连的接口GigabitEthernet 1/0/1加入VLAN 999.
<Sysname> system-view
[Sysname] vlan 999
[Sysname-vlan999] port gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-vlan999] quit
# 配置VLAN 999接口的IP地址为192.168.100.99,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname] interface vlan-interface 999
[Sysname-Vlan-interface999] ip address 192.168.100.99 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface999] quit
# 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple admin
[Sysname-luser-manage-admin] quit
# 配置开启HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
(2) 配置PC
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。
# 在“Web用户登录”对话框中输入用户名和密码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!