求助:HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit这个磁带库正常使用,公司断电了一下然后就无法开机,但是插上电源的瞬间还有通电的声音。请大神指导是否有其他开机方式?
HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit这个磁带库正常使用,公司断电了一下然后就无法开机
(0)
最佳答案
HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit这是MSL磁带库使用的磁带驱动器部件,它是读取磁带的装置,并不是磁带库本体,根据这个是看不出来磁带库型号的。
磁带库不加电是比较易于隔离问题的,就是带库供电有问题了,需要看是什么磁带库,看一下有没有独立的电源模块备件。如果电源模块是独立备件,可以考虑更换电源模块,如果电源模块是集成在Chassis上的,那就需要更换Chassis了。
(0)
抱歉昨天粘贴的时候粘贴错了,型号是HPE MSL2024,独立的电源模块。那就是除了开机按钮,没有其他开机方式了?电源模块插上有接电的声音,按说应该不会坏就是断电了一下。。。
MSL2024并没有独立的电源模块,它的电源是集成在机箱(Chassis)上的。设备不加电,应该考虑更换机箱。
这是MSL2024的机箱备件描述信息,“Chassis MSL2024 - With power supply and library controller ”
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明