RA5300,XP板卡用电模块,对接爱立信的BBU,端口百兆速率,起不来。怎么解决?
(0)
检查下2端具体单板和模块情况吧
或RA5300电口直连PC测试,确认是否是设备配置或模块异常
如果正常,请协调对端进一步处理
(1)
已经解决,对端爱立信设置接口模式为全双工和100M速率,但是我司设备识别的接口模式为半双工。对端爱立信接口模式改为自适应后接口协商问题解决